При тепловом расчете для помещения с постоянным проживанием величину тепловых потерь необходимо умножить на понижающий коэффициент 0,85. Это объясняется тем, что температура, ощущаемая человеком при ИК-обогреве, на несколько градусов выше температуры воздуха. Например, для помещения со средними теплопотерями при использовании электроконвекторов применяется расчетная норма 100 Вт/м2, а в случае инфракрасного отопления – 85 Вт/м2.
Интенсивность теплового потока не должна превышать 120–150 Вт/м2. При размещении приборов на высоте от 3 до 6 м предпочтителен сдвиг в сторону большей величины, при высоте до 3 м – в сторону меньшей.
Пространство с постоянным присутствием людей должно обогреваться как минимум с двух сторон (исключение составляют душевые и санузлы). При этом не рекомендуется применять термопанели единичной мощности более чем 2 кВт.
Потолочные (подвесные) обогреватели наиболее практичны при обогреве помещений инфракрасными обогревателями по причине большей площади попадающей под освещение обогревателем.