👉1.1 Несчастный случай со смертельным исходом произошёл 2 февраля в ПАО «Россети Северный Кавказ», Карачаево-Черкесская Республика.
Обстоятельства несчастного случая. При потребительском КТП-7/227, стоя на шкафу РУНН-0,4 кВ, мастер Прикубанского РЭС Кавказского ПУ (1993 г.р.) приблизился на недопустимое расстояние к контакту проходного изолятора ф. «С» на крыше РУВН-10 кВ КТП- 7/227, который
находился под напряжением по причине технической неисправности выносного разъединителя Р-7 (на балансе потребителя).
👉1.2 Несчастный случай со смертельным исходом произошёл 27 февраля в филиале АО «ДРСК» «Приморские электрические сети», Приморский край.
Обстоятельства несчастного случая. В 11:05 при выполнении осмотра отсеков трансформаторов тока ячеек 4С 6 кВ на ПС «Загородная» ведущий инженер по метрологии группы метрологии структурного подразделения (1963 г.р.) попал под напряжение в ячейке СВ-2 6 кВ. Заявка на выполнение работ не подавалась, распоряжение (наряд-допуск) не выдавались.