Предыдущая публикация
Работал кто-нибудь с такими гильзами?
Есть кабель 35 мм2, алюминий и медь. Нагрузка двигатель 32 или 37 кВт (история умалчивает). Ну короче, алюминий короткий и там в брно заведена медь. Сырость приличная в воздухе, и задумали переделать это соединение. Старое соединение через наконечники, болт. Всё по уму, через шайбу, но такое состояние было - лучше бы не разбирали 🤣
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 7
Гильзы ГАМ рассчитаны на протекание длительного тока лимитирующей жилы. То есть, в случае с ГАМ 35/35 лимитирующей жилой будет алюминиевая жила сечением 35 кв. мм. В случае ГАМ 35/25 длительные токи для обеих жил практически равны. Длительные токи необходимо выбирать исходя и условий прокладки в соответствии с действующими Правилами устройства электроустановок.
В Вашем случае при максимальном токе 56 А могут быть использованы медные жилы сечением 16 кв. мм или алюминиевые жилы сечением 25 кв. мм. Соответственно гильзы ГАМ 25/16 способны выдерживать данную токовую нагрузку в течение длительного времени